Phương pháp luồng và vị trí lắp đặt của cảm biến dòng điện dư
Apr 15, 2019| Trước khi phân luồng của cảm biến dòng điện dư, nên tách dòng pha, dòng N và PE trong lưới điện. Đường pha và đường N phải đi qua cảm biến dòng dư với nhau và đường PE không thể đi qua máy biến áp. Trong hệ thống, nếu dòng N không đi qua máy biến áp cùng với dòng pha, một khi tải ba pha không cân bằng, dòng điện sẽ chạy qua dòng N và máy dò phát hiện tín hiệu hiện tại, nghĩa là, a sự cố xảy ra.
Các đường N giữa các mạch khác nhau không được kết nối hoặc nối đất nhiều lần. Nếu không, nó sẽ gây ra sự cố. Khi hệ thống đang chạy, giá trị dòng rò quá lớn và xảy ra báo động. Một phần lớn được gây ra bởi một tình huống như vậy. Nếu đường PE đi qua máy biến áp cùng với đường N và đường pha, nó cũng sẽ gây ra sự từ chối hoặc trục trặc của đầu dò giám sát.
Không phải tất cả các giám sát dòng điện dư cần phải thâm nhập vào dòng pha vào máy biến áp. Có thể loại trừ toàn bộ phương pháp giám sát dòng điện dư của hệ thống TN-S. Nó chỉ có thể truyền một cáp qua cảm biến dòng điện dư. Ưu điểm của phương pháp này là một cảm biến dòng điện dư nhỏ có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của phép đo; trong giai đoạn sau, nếu máy biến áp bị hỏng, việc bảo trì thuận tiện.
Cảm biến dòng điện dư phải được lắp đặt ở nơi dễ truy cập và tránh xa từ trường mạnh. Không có vấn đề với việc cài đặt máy biến áp. Máy biến áp có thể được treo trực tiếp trên cáp hoặc cố định trong hộp phân phối. Lắp đặt và chuyển đổi đầu trên hoặc dưới của bộ ngắt mạch không ảnh hưởng đến việc giám sát đường dây được bảo vệ. Tuy nhiên, để tạo điều kiện bảo trì trong tương lai, tốt hơn là cài đặt ở cổng dưới của công tắc. Không cần thiết phải tắt công tắc trên trong quá trình bảo trì tắt nguồn và chỉ cần ngắt kết nối công tắc ở cấp độ này.www.ctsensorducer.com